如何修复防止块状地基受潮损坏?
J
如何解决地下室的潮湿问题?
约翰·罗德里格斯
2020年11月27日最后更新:2020年12月2日
我正在重做一堵地下室墙,它有很多水分,已经腐烂了螺柱。我看到你提到要做干墙,螺柱用矿木,然后2英寸的刚性绝缘连接到块状基础上,如果我把德尔塔MS放在块状基础上,然后应用刚性绝缘,可以吗?谢谢你的帮助。
把像德尔塔MS这样的膜在铆钉之前靠在基础墙上是一个好主意.请记住,虽然,水分可能会从内部或墙壁流失,所以理想情况下,你会有一个沟在底部,甚至把膜下的柱墙的窗台板,如果你可以防止水分损害的框架成员。或者,看看像这样的东西通风的窗台板,以减少地下室墙壁的湿气损害.
这样,你保持你的螺柱墙干燥,不必再经历这一次在未来。还有一个问题你们的气候区是什么?从内部隔绝旧的砌块地基可能有点冒险在非常寒冷的气候中因为它们习惯于在缺乏绝缘材料的情况下保持温暖。突然暴露在寒冷冬天的冻融循环中会导致关节处的灰泥破裂,这是需要注意的事情。还要检查墙壁的当前状态,看看是否有任何结构上的问题,如果有的话,可以咨询专业人士,看看可以安装的安全绝缘水平是多少。2英寸的隔热层很可能没问题,这只是我想提醒你的一点,以防你在阿拉斯加,有一个已经开裂的块状地基。
谢谢迈克,我在多伦多第6区,我明白你说的三角洲膜没有地方排水是什么意思了。我将在您的网站上使用另一种选择,使用3“封闭细胞喷在块墙上,然后使用PT木材框架与泡沫密封3-1/2英寸。你认为我应该把Roxul也放在2x4或这是多余的?另外,如果封闭的牢房变湿了,它会蒸发到里面吗?这会在石膏板上产生任何霉菌吗?非常感谢你的帮助,在这方面很难找到好的信息。谢谢小
嘿,约翰,
我唯一担心的是砌块墙的状况和可能的裂缝。它的形状好吗?如果是这样,我建议以下- PT不是真正必要的,我将框架柱墙一英寸远的混凝土块,并坐在小的1英寸高的泡沫块(从当地建筑供应商店的一张廉价的EPS将是你可能需要的),所以喷雾泡沫可以从下面和后面。这样你的木头就能得到很好的保护。至于喷雾泡沫,我的另一个建议是选择喷雾泡沫更气候友好的发泡剂-阅读更多在这里.有几家公司已经改用了危害小得多的发泡剂,据说它们对人体的毒性也小得多。下面你可以看到我说的泡沫块,它只是让木头远离混凝土。墙不是结构性的,所以重量不是问题。至于在空腔中放置蝙蝠,一旦你已经开始使用喷雾泡沫,你可能想要节省自己做蝙蝠绝缘的头痛和劳动,让它们变厚到你想要的R值。他们通常以直线脚充电,所以在他们已经这样做的时候,增加额外的2英寸喷雾泡沫可能是最便宜的解决方案,但我猜这是两种方式的价格。