如何去除水分和冷凝从地下室墙吗?
一个
如何去除水分和冷凝从地下室墙吗?
亚伦基廷
2019年7月27日,最后更新:2020年8月4日
我们最近搬到一个15岁的家庭和有一个气味来自地下室。我们有一个模具检查测试和到处看,没有发现问题。我们记下了绝缘墙面板和有一个透明的塑料屏障然后粉色玻璃纤维绝缘的基础。绝缘和障碍/塑料薄膜从地板到天花板。我们打开它,发现绝缘基础方面非常潮湿。没有模具,但我的手弄湿点我。我们一直在运行几周的除湿机,它没有固定的问题或气味。我闻到背后的绝缘,发现原始味道的…潮湿的混凝土和绝缘。没有木头墙框架是金属。没有泄漏从外面进来。
我觉得是错误的和绝缘和塑料屏障是创建问题。应该做些什么来弥补呢?替换绝缘泡沫绝缘材料和没有塑料屏障?拆掉所有的绝缘会明智的同时干事情或引起其他问题吗?我们生活在一个侠盗猎车手。
谢谢你!
亚伦
你的感觉是正确的不幸的是,这是错误的方式隔离一个地下室。水分是建立在绝缘因为墙上试图干里面,但它被禁止这样做的保利蒸汽屏障。本页解释了一个错误——地下室蒸汽屏障
为什么地下室发霉的?如何修复和预防模具在家里
一个除湿机是一件好事在地下室,但它不会把水分从另一边的蒸汽屏障。从建筑如何设计室内和事实仍然是湿的15年后,我会感到惊讶如果他们包括适当的水分和水管理在外面(排水马特),所以混凝土是多孔将继续吸收水分从地面和存款里面墙上。
我们有几页将帮助您了解正在发生的事情,以及如何正确如果你决定修复它。看到我们的页面绝缘是如何工作的,这个页面如何正确地使地下室。也许他们用金属钉代替木头钉来阻止墙上腐烂,但这也不是一个好的做法。金属的导电率意味着它将作为热桥,所以你应该不要用金属钉外墙。
至于你最后一个问题,是的,不幸的是解决这个问题的唯一方法,我们能想到的是删除它,做它。在冬天如果你这样做,那么你将会更多的热量损失,但坦白说湿绝缘金属钉之间不是这样做伟大的工作。对不起我们没有更好的新报告亚伦,好运。
你好,如果我们更换绝缘与喷雾泡沫或硬质泡沫塑料,不改变表面防水,这会阻止水分进入吗?还是挖下来,添加一个防水膜也取代了绝缘的唯一方法解决这个问题吗?我读过的外部挖和防水非常昂贵。
谢谢你!
亚伦