如何去除水分和冷凝从地下室墙吗?

一个

如何去除水分和冷凝从地下室墙吗?

亚伦基廷 2019年7月27日,最后更新:2020年8月4日

我们最近搬到一个15岁的家庭和有一个气味来自地下室。我们有一个模具检查测试和到处看,没有发现问题。我们记下了绝缘墙面板和有一个透明的塑料屏障然后粉色玻璃纤维绝缘的基础。绝缘和障碍/塑料薄膜从地板到天花板。我们打开它,发现绝缘基础方面非常潮湿。没有模具,但我的手弄湿点我。我们一直在运行几周的除湿机,它没有固定的问题或气味。我闻到背后的绝缘,发现原始味道的…潮湿的混凝土和绝缘。没有木头墙框架是金属。没有泄漏从外面进来。

我觉得是错误的和绝缘和塑料屏障是创建问题。应该做些什么来弥补呢?替换绝缘泡沫绝缘材料和没有塑料屏障?拆掉所有的绝缘会明智的同时干事情或引起其他问题吗?我们生活在一个侠盗猎车手。

谢谢你!

亚伦

反应(3)

一个
亚伦基廷 3年前

你好,如果我们更换绝缘与喷雾泡沫或硬质泡沫塑料,不改变表面防水,这会阻止水分进入吗?还是挖下来,添加一个防水膜也取代了绝缘的唯一方法解决这个问题吗?我读过的外部挖和防水非常昂贵。

谢谢你!

亚伦

Ecohome
Ecohome 3年前

从外面是的,这样做将是理想的,这样你可以安装一个排水马特和哭泣的瓷砖,并通过绝缘外您具体的保暖保护它从开裂由于年度冻结/解冻周期。你也会得到一个几英寸的空间在室内墙的两侧。如果你有它的预算和能力在房子周围用小型挖掘机我会说去,但可以肯定的是它会花费更多。这绝对是最好的方法,但它可以是一个巨大的麻烦和门廊,甲板和过道,然后必须用水泥覆盖的泡沫板或灰泥层,所以我们不要着急推动人们在这个方向上即使它使一个更好的构建。