年代
我在地下室的新绝缘材料和旧绝缘材料相遇的地方做什么?
史蒂夫·J
2019年7月20日更新日期:2020年8月4日
我用2英寸的EPS对浇注的混凝土基础绝缘我的地下室,然后框架2x4墙,然后添加岩棉。不幸的是,由于某些区域,如楼梯和洗衣房,我不打算演示,我无法连续使用EPS绝缘。公司要求产品在地下室基础上连续安装。
这是引起关注的水分,空气密封,和不同的蒸汽方法和绝缘类型?(旧的聚蒸汽板和玻璃纤维绝缘vs新的岩棉和EPS)
如何解决EPS与旧绝缘相邻的区域?
如果我演示洗衣房,并继续eps,我如何解决保温一旦我到达楼梯?楼梯建在距离基础墙两英寸的地方。没有太多的空间工作,或绝缘,我真的不想使用封闭细胞喷雾泡沫,出于健康考虑。谢谢你!
您目前的设计非常符合我们喜欢做地下室的方式,对于更多的提示,您可以查看这个页面-
如何正确隔热地下室
具体来说,在一个完美的世界里,是的,你会一直这样做。如果你只是不想让你的洗衣房隔热,你还是做剩下的比完全不做要好。但是,如果不知道你的地下室的具体情况(是否有外膜、排水哑光、水损坏的迹象等),就不可能肯定地说,对不起。
在不彻底拆除洗衣房的情况下,你能拿到边栅吗?这是空气泄漏和热桥的常见地方,所以如果你至少能在那里绝缘,那么你就领先了。有几种方法可以做到这一点——要么你可以喷泡沫(像你一样,这不是我们的首选,但它是有效的),或者你可以切一些泡沫板,把它们放在搁栅之间,用隔音密封密封。声波密封处理起来可能很麻烦,但它确实工作得很好,保持灵活。
我们一直喜欢EPS泡沫板,因为XPS泡沫的温室气体排放量较高但它更适合保护空气和蒸汽,所以在这种特殊情况下,我可能会去拿几张XPS硬质泡沫来做这个特定的用途。至于你的楼梯,如果有一个2英寸的空隙,如果可能的话,我会考虑在它后面放几个1.5英寸的泡沫板,这至少会阻止一点热量的流失。
对于新旧绝缘层之间的连接处,你不需要做什么特别的事情,只要尽量将其绝缘就可以了。如果不打扫洗衣房和楼梯后面,你就不会有一个连续的空气屏障,但除非混凝土严重开裂,否则你可能不会有很多空气泄漏,所以我不会太担心密封它。
请记住,你选择的墙壁组件是一个好的(泡沫板和岩棉棒),这将有助于防止水分进入。如果你监测湿度水平并保持除湿机工作,那么那些你还没有完成绝缘的少数地方会有更多的热量损失,但它们不应该是水分的主要来源。
这是一个很棒的“所有一对一”地下室隔热系统,感谢张贴它。