我应该做密集包装的纤维素在螺柱舱连同刚性外部绝缘?
G
我是否应该在外墙保温前对墙腔进行密包?
的戈登•麦克奈尔
2021年4月13日最后更新:2021年4月14日
房子建于64年。我们生活在5A气候区,虽然在4A的边缘(可能在几年后达到4A)。我们在厨房翻新时打开一面墙,发现了R13玻璃纤维。但是它开始和牛皮纸分离,纸张本身也开始散架。我们想更换所有的窗户和壁板,所以认为在外面安装一层隔热层是值得投资的。目前的计划是剥离回护套,新的自粘WRB,在剪力墙安装新的窗户,根据价格,2-3英寸eps/roxul,捆扎,新的壁板。
在进行WRB之前,是否值得对墙体进行密集加固?
牛皮纸散架或与绝缘材料分离不是什么大问题,你可以吹进纤维素而不会造成任何问题,但有一种更简单、更便宜的方法.首先看看这个关于外墙绝缘的页面,你的问题在那里得到了解答
最好的隔离墙壁的方法是与外部隔离
既然你已经准备好了外部的绝缘,而不是承担外部和内部绝缘的成本和麻烦,我认为如果你只是在外部多加强一点,你会在所有方面都更好。这就是为什么-因为你的螺柱腔已经有蝙蝠,你只会捡到少量通过吹入密集填充的纤维素绝缘体来增加R值而随之而来的是一套全新的成本——纤维素安装人员必须先剪洞,然后再全部修复。
然而,你已经承担了所有的外部拆除和安装刚性绝缘的成本,所以如果你额外增加一两英寸厚,你将获得比纤维素更大的每美元的R值。
这里你可以看到关于我们如何在护套外部安装岩棉面板的视频这是可行的,但有一些新的有趣的方法可以将其附加。这个你可能会感兴趣,它是来自Legalett的ThermalWall硬质泡沫保温板泡沫内部有轨道你可以用短螺丝把它们固定起来,然后用更多的短螺丝把带子固定在同样的轨道上,所以你没有热桥接。它也有不同的厚度。也Cascadia夹子是另一种外部绝缘紧固系统无论是硬质泡沫或岩棉。
谢谢你分享你丰富的知识。我真的很喜欢热墙的外观,但不幸的是,我不能容纳那么厚的东西。我们的总壁厚被限制在4英寸。那我们的绝缘材料就在2英寸范围内了。
我的妻子也喜欢“外窗”,正如你所知,这也带来了一系列的挑战。为了解决这个问题,我发现一家公司正在生产一种叫做Thermalbuck的东西。它们还有一个隔热层,可以和Thermalbuck一起工作,形成一个很好的系统。绝缘材料是巴斯夫的Neopor GPS,我能看出来是EPS泡沫。它提供的每英寸r值似乎比正常EPS略好。你听说过Thermalbuck和Thermaltite产品吗?任何想法吗?
嗨,戈登,谢谢你的夸奖。
我们不与石墨争论EPS泡沫的更高R值索赔,那是合法的。至于其他产品——在建筑材料方面有很多新的创新,我们非常支持任何有助于打破热桥的产品,这些产品似乎是这样做的。这两个对我们来说都不像蛇油!