你能做一个酒窖狭小空隙?

J

你能创建一个被动酒窖绝缘和空气密封一个窄小的空间吗?

JC黄 2021年4月2日最后更新:2021年4月8日

你好,

在我的研究中,我还没有找到任何建议保持一个酒窖约华氏55度,70%湿度。大部分的讨论家里绝缘假设humity 72 F和50%的内部条件。Climate-wise,我在旧金山湾地区。我的房子在年级基础板。现有的爬行空间是4英尺高,通风。爬行空间混凝土楼板。我认为这将是一个优秀的地方一个被动的酒窖和一些改进绝缘保持温度恒定,也许一些蒸汽屏障保持湿度。

所有的钉目前暴露的狭小空隙/地窖。天花板和墙壁是对房子内部。一个墙部分分区酒窖的狭小空隙;这个有黑色的纸和胶合板应用于外。我打算添加完成分区之间的一堵墙winecellar狭小空隙,使天花板和墙壁,完成室内greenboard和油漆。我打算填满螺栓海湾棉絮,与硬质泡沫塑料保温钉,导致我的问题:

  1. 我应该把硬质泡沫塑料在地下室或狭小空隙一起吗?
  2. 我应该使用一个低渗透性泡沫作为蒸汽屏蔽?
  3. 如果我没弄错的话,房子内部是一个来源的水分进入酒窖。我应该要将一个蒸汽屏障的房子一边内墙和天花板上,还是会造成水分问题?
  4. 龙骨是2 x6。将填充柱海湾棉絮和泡沫是一个足够高的热阻之间的地窖和房子吗?我不想失去更多的房间。
  5. 现有的狭小空隙通风口不属于酒窖。我应该密封或保持通风的低矮的空间?

我还没有决定是否需要进行加湿和除湿的酒窖。Humity低于70%会在酒窖工作,但如果干葡萄酒软木塞,我以后可能会决定添加一些湿度。

感谢你的阅读,我正在等待你的答复。

问候,

JC

回复(5)

J
JC黄 1年前

谢谢你的回答。

“你的木钉直接对混凝土墙?”我不确定你指的是什么。没有混凝土墙;混凝土楼板。一切都是年级以上。所有的外墙与灰泥站2 x4建设。我应该应用蒸汽屏障在每个螺栓湾,离开差距在每个螺栓?

谢谢你的确认,旧金山是一个潮湿的气候。我不确定,因为天气通常是温暖和干燥或凉爽和潮湿,所以你已经澄清了这个给我。

酒窖之间的墙,房子内部,你的建议是将蒸汽屏障酒窖一边因为酒窖将有更大的相对湿度(70% RH)比众议院(50% RH)。但如果房子的内部比酒窖温暖,那么哪个空间包含更多的水蒸气?凉爽的潮湿的空气酒窖或温暖的空气在房子里面吗?

本文在绝缘狭小空隙未提到绝缘天花板的狭小空隙,这意味着没有绝缘应该添加,条件内的狭小空隙是信封的家里。然而,在我的情况下,在我的狭小空隙分割成一个酒窖和狭小空隙、狭小空隙将没有任何墙壁或天花板附近房子内部。天花板在门廊和步骤。一些墙将外墙,另墙将相邻的酒窖。如果我跟随你的建议密封狭小空隙,然后将它自己的狭小空隙空间与绝缘衬里里面封装在蒸汽屏障。这是否影响你的建议吗?

创建一个湿润的酒窖和独立除湿狭小空隙让我怀疑是简单而不是整个狭小空隙转换为一个酒窖。在这种情况下,我将密封口,我想我会应用蒸汽屏障向外的外墙。这是正确的吗?旧金山是潮湿气候湿润比一个酒窖?我发现这对我地区湿度图如果你这样的事情很感兴趣。https://www.researchgate.net/figure/Psychrometric-chart-for-San-Francisco-weather-file-characterising-the-climate-of_fig12_324031862

再次感谢与我深入研究这个。

JC

伊曼纽尔•
伊曼纽尔• 1年前

嗨JC,我复制你的提问和评论更容易,我的反应是大胆的

谢谢你的回答。“你的木钉直接对混凝土墙?”I'm not sure what you are referring to. There are no concrete walls; only a concrete floor. Everything is above grade. All of the exterior walls are 2x4 construction with stucco siding. Should I apply vapor barrier inside each stud bay, leaving gaps at every stud?

对不起,当你说的狭小空隙使混凝土或砌块墙的形象。它还说板级,所以我还是有点困惑。澄清——你有一块级的家,但底部水平只有4英尺高,但以上年级的木头框架墙吗?我没听说过,所以就确保我们割草你成长…听起来像当你走路回家你走上楼去主层的狭小空隙呢?

谢谢你的确认,旧金山是一个潮湿的气候。我不确定,因为天气通常是温暖和干燥或凉爽和潮湿,所以你已经澄清了这个给我。

这只是我发现气候数据在线。在任何地区可能有素质,创建不同条件的房子,像盛行风,阴影或全日照访问,接近当地水方法等,所以如果这是一个surpirse以任何方式,用你自己的判断,一个湿度计会让你不断地监控实时内外空气的相对湿度。

酒窖之间的墙,房子内部,你的建议是将蒸汽屏障酒窖一边因为酒窖将有更大的相对湿度(70% RH)比众议院(50% RH)。但如果房子的内部比酒窖温暖,那么哪个空间包含更多的水蒸气?凉爽的潮湿的空气酒窖或温暖的空气在房子里面吗?

你做成一笔好点——一个蒸汽屏蔽应绝缘的温暖的一面,但这是一个特例。蒸汽屏障的位置在一个寒冷的气候是基于的假设很极端温度差异的两侧墙,但在你的情况下的温度差别不是很大。

所以我更多的是思考包含水分。说,50%到70% RH不太疯狂的区别。我不认为你能真的走错路,因为这不是一个典型的情况,但随着进一步思考这个问题,我认为你应该用泡沫板。一个2英寸的EPS泡沫小组将作为蒸汽屏障,但从每一方,那么问题就解决了。

本文在绝缘狭小空隙未提到绝缘天花板的狭小空隙,这意味着没有绝缘应该添加,条件内的狭小空隙是信封的家里。

这取决于你是否把狭小空隙作为条件的一部分空间。如果地板绝缘,你保持温暖那里然后你不需要任何绝缘地板托梁,但如果你保持冷静,那么你可能会想要绝缘,甚至只是为了安慰别的不说。

然而,在我的情况下,在我的狭小空隙分割成一个酒窖和狭小空隙、狭小空隙将没有任何墙壁或天花板附近房子内部。天花板在门廊和步骤。一些墙将外墙,另墙将相邻的酒窖。如果我跟随你的建议密封狭小空隙,然后将它自己的狭小空隙空间与绝缘衬里里面封装在蒸汽屏障。这是否影响你的建议吗?

我仍然有些困惑你的狭小空隙是以上年级与木框架,但是,一个密封的狭小空隙很好,和在现实中没有空间将完全air-sealed无论如何尝试,气压会发现一些泄漏,所以空气会被改变,如果速度较低。是明智的监视任何封闭空间的湿度和保持一个除湿机运行,如果必要的。

创建一个湿润的酒窖和独立除湿狭小空隙让我怀疑是简单而不是整个狭小空隙转换为一个酒窖。在这种情况下,我将密封口,我想我会应用蒸汽屏障向外的外墙。这是正确的吗?旧金山是潮湿气候湿润比一个酒窖?
当然,得到了几个瓶子,让整件事一个酒窖!

再次感谢与我深入研究这个。
JC

J
JC黄 1年前

谢谢你!这是一个很好的建议。

我没有意识到我的狭小空隙是不寻常的。我想这更多的是一种半高的房间,但随着绝缘,通风口,没有墙,没有门(直到我们安装一个)。一些空间在门厅和门廊台阶下。

你有解决我所有的问题:)

伊曼纽尔•
伊曼纽尔• 1年前

很高兴我们能帮助JC祝你好运!