反应(3)

穆雷Kipp
穆雷Kipp 11个月前

嗨,我在加拿大安大略南部有一间小别墅,我打算把它租出去过冬,它在冬天从来没有用过,我们在小地下室安装了一个火炉,小屋的其余部分是带有泥土(沙子)地板的狭窄空间,有一对热管设置在那里吹热,我将在供水线上安装隔热带,在排水管或尿夹上没有任何东西。小屋本身密封得很好,小屋一半的地板托梁在托梁之间有R12,另一半看起来在托梁之间有天花板瓷砖,有一点绝缘,问题是,我应该去掉托梁之间的绝缘,在脏地板上安装刚性绝缘吗?还是在所有托梁之间绝缘?或者仅仅地面上的水汽屏障就足够了吗?这两条热管道是否足以防止所有东西在冬天结冰,排水管道也应该做些什么?

再想想,地板上用R12隔热的区域是没有水管的地方,用窗帘把那个区域隔开,只专注于保持有水管的一侧更温暖....小屋只有670平方英尺....所以不是大

迈克·雷诺兹
迈克·雷诺兹 10个月前

嗨,穆雷,

我想你已经很清楚什么是重要的,所以我会说,是的,只保持你需要保持温暖的区域,水管和其他机械部件。如果托梁里已经有了绝缘材料这可能不是件坏事,它能让你保持足够的温度以保持它的运转,但你的脚不会感到太冷。

最重要的是在肮脏的地板上设置蒸汽屏障,以保持水分。其次,如果可能的话,最好是将地板隔热,因为你会把热量流失到地面。听起来像是你在探索这个想法,所以如果它足够平,在聚上面放一些坚硬的泡沫板,那就太好了。如果你还能小心地走在上面,不会因为地面不平而破裂,那就太好了。

只要这个空间保持干燥(在泥土和除湿机上聚苯乙烯),那么在两个空间温度不同的情况下,托梁中的绝缘材料将有助于节约能源,如果它们还没有分开,我就不会在材料和劳动力上投入大量资金,但把它放在那里应该不是问题。