你能把现存的楼板绝缘吗?
P
你能把现存的楼板绝缘吗?
帕特里克·伯克利
2020年12月31日最后更新:2021年1月5日
我们的房子是七十年代建造的,是平房。显然,他们过去不怎么在地板下面放绝缘材料,因为佛蒙特州的冬天很冷。我从来没有测量过,但我很确定,有些天地板上的滑动玻璃门确实低于冰点。
我们已经做了一些能量分析,并收到了建议,在基础外围用4英寸的封闭泡沫板直到墙板底部进行绝缘。出于成本和美观的考虑,我们对这样做犹豫不决,也不确定它是否能解决地板冷的问题。
是否可以在现有的楼板下进行绝缘?如果是这样,是如何做到的,是否具有成本效益?
外围的裙子会有一些帮助,但你仍然会发现从下面很冷。你现在是否发现地板的边缘变冷了?你现在在房子中央的感觉不会受到裙子绝缘材料的明显影响,所以不管你在那里有什么感觉,你都可以希望通过绝缘材料来接近外墙。至于美观,你需要挖一英尺左右来铺设隔热层,并能够再次覆盖6到8英寸的土壤。所以对于美学,你可以(也必须)埋葬它。
唯一的其他解决方案是在内部增加几英寸的绝缘材料,底层地板和新的地板。根据天花板的高度,这并不总是可行的,而且对于门道来说,这是一个真正的痛苦,因为你需要重新安装和重新挂起所有的室内门。如果你有足够的高度(也有足够的钱),如果它是一个相对开放的概念空间,门很少,这真的是我唯一会考虑的解决方案。舒适方面,这些真的是你和小地毯的唯一选择,从长远来看,为了省钱,你可以考虑升级到热泵。注意:如果你要用小地毯,我会先做一个湿度测试,看看下面是否有蒸汽屏障,如果没有,我会小心使用,以避免霉菌堆积。为了测试水分,你可以用胶带粘上2英尺乘2英尺的6毫升的聚气屏障,看看是否有水珠形成,如果有蒸汽屏障,那么就不应该有。
板坯暴露在极端的温度变化中,大部分是在周边。该位置的绝缘将为所花费的资金提供更多的回报,并有助于隔离和调节板坯温度。你必须有一个解决方案,任何暴露的绝缘板以上的等级,并解决现有的壁板和新增的绝缘板相遇的地方;为例。人造石头、砖或灰泥。确保这种溶液是防水的。由于这项工作完全是在外部,对家庭和生活的干扰将是最小的。
在现有的板坯(下面)上加装绝缘材料,即使不是不可能,也是不太可能的。然而,好消息是,这不是温度大波动的地方。而现有的热桥结构几乎不可能缓解。人们总是可以演示现有的楼板,用绝缘材料和新的混凝土替换,但怀疑做这样一个艰巨、激烈的任务的回报,无论是回报还是生活中断都是不切实际的。
谢谢你们的回复,迈克和罗伯特。
迈克,是的,地板的边缘要冷得多。所以,是的,根据你们俩的说法外墙绝缘似乎是我们最好的选择,而且可能值得一做。
帕特里克……看看像Uponor的quick Trak这样的产品。这可能会给你一个选择,在你的生活空间改造辐射热。安装指南指出,将该产品放置在木质地板上,因此(1 1/4)英寸的房间高度损失将是一个考虑因素。最好是有经验的辐射设计人员,做一个热量损失计算,这将考虑到目前的建筑环境。这一步应该是第一步,对于理解系统需求和操作参数至关重要。
在实施之前,始终要对整个解决方案有一个清晰的理解。上述项目均不超出DIYer的能力范围。
增加辐射是一个很好的主意,所以我不反对罗伯特,但如果你要努力——这将是重要的,因为你需要重新安装门,它影响厨房橱柜,浴室,衣柜等的水平-我也会绝缘。否则大量热量会流失到地面。我建议你铺上一个聚气屏障,然后铺上2英寸或更多的EPS泡沫,然后在上面铺上新的地板。
下图是你的地板目前的样子,左边是2.5英寸的隔热层,右边是5英寸的隔热层。你可以看到,如果没有隔热材料,你将加热你房子下面许多英尺的地面,而有足够的隔热材料,大部分的热量被保留了下来。记住,这是一个没有加热地板的模型;如果你添加辐射而不绝缘,热损失将明显更大。