里有热桥接雪绒花远程墙?
D
里有热桥接雪绒花远程墙?
大卫Pantalone
2020年2月9日最后更新:2020年9月9日
雪绒花的家,据说两层捆扎防止热桥接。虽然,从第二层的螺丝绑不直接进入钉,但他们仍然直接进入第一层的捆扎本身直接螺纹钉。所以仍然有一些热桥接。然而做了软件分析证明这间接程度的热桥接长(从外螺杆通过内部捆扎内部螺丝螺栓),其净效应大大降低,但在吗?
是的,没错。由于螺丝不穿过墙组装,大大减少热桥接。还有其他的附件系统,如玻璃纤维卡斯卡底古陆剪辑也减少热桥接是微不足道。双捆扎系统实际上是相似的,我们只是选择,系统保持相当正常的建筑商,自从我们是把evelope一点的人看到。
只有在一个没有窗户,没有门的建筑,有一个完整的无缝绝缘信封你会完全消除任何热桥接和有一个完美的平衡R值在整个信封没有弱点。但是这将是一个悲哀的房子住在:(
和困难的进入没有门:)短,这是一个情况下做任何你可以限制热量损失。