为什么我的天花板上有冷凝水,我该怎么解决?

B

为什么我的天花板上有冷凝水,我该怎么解决?

布鲁斯·钱伯斯 2021年11月5日最后更新:2021年11月5日

我的房子在1984年装上了隔热材料,在建造的时候,建筑公司把隔热棒穿过柱墙,插进拱腹,这样一来,拱腹的空气就不会进入屋顶空腔。我从底板上拆卸了蝙蝠,包括外部螺柱墙的部分,当我安装更大的底板通风口以通风的屋顶腔。我现在得到冷凝内部沿屋顶的角落,天花板墙壁和内墙线相遇,我怀疑是由于冷空气穿透在屋顶线。

当我更换我的拱脚时,我可以解决这个问题,但重新安装在钉墙线上的蝙蝠吗?我计划打开整个长度的底气(可能是铝安装),并使用整个长度的屋顶的全排风底气面板,这样我可以最大限度地提高气流从底气走向屋顶的顶点。当我这样做的时候,我会打开所有的屋顶托梁腔,这样空气就会向上流动整个房间的长度,而不是毗邻的soffit通风口,我安装了当我第一次纠正这个问题。到目前为止,它工作得很好,我的室外和阁楼的温差平均22华氏度,每年夏天。谢谢。

回复(5)

布鲁斯·钱伯斯
布鲁斯·钱伯斯 9个月前

CHI,相信5区。计划从拱腹侧更换柱墙上的衬板,并在绝缘材料上放置全宽挡板,这样挡板将绝缘材料固定在适当的位置,创建双热障,并让拱腹的大部分打开,以促进最大的空气流量到排气阁楼。计划是更换木拱和间隔通风屏风与连续最大拱通风,以促进最大空气流量。阁楼内的房间间距和绝缘体积太大,无法从内部完成这项工作。谢谢,我也会看你发来的。

迈克·雷诺兹
迈克·雷诺兹 9个月前

希望对布鲁斯有帮助。听起来你好像知道问题出在哪里,也知道如何解决。

布鲁斯·钱伯斯
布鲁斯·钱伯斯 7个月前

2022年1月更新/打开拱脚,更换柱墙上缺失的绝缘材料,并在房屋两侧的每个桁架之间放置了椽通风口,从而解决了问题。零下10华氏度,零度冷凝。

迈克·雷诺兹
迈克·雷诺兹 7个月前

做得好,布鲁斯,很高兴你成功了!