K
雨水从新建筑的窗户里流出。
凯尔好
2021年10月1日更新日期:2021年10月5日
我们几乎完成了在澳大利亚维多利亚州乡村山脊线上的新家的建造。
房子是由建筑师设计的,由于它的位置(山脊的最高点),它被设计成旋风等级。房子建在树桩上,离地面大约1米。在过去的几个月里,我们遇到了一场暴风雨,狂风暴雨。在风暴期间,西面(朝向天气)的窗户和门都受到水穿透窗框,造成房屋内部的水损坏。我们观察到这一事件,水似乎从窗框和门窗封条下面冒了出来,就像被吸进去一样。
自从第一次大风暴和破坏以来,在性质上类似的事件已经发生了三次,只有在雨伴随大风的情况下。
窗户公司已经恢复并更换了封条,并密封了进水的角落,但水仍在继续。窗户公司确保他们已经解决了问题,他们是飓风等级的窗户。
考虑到这个位置,房子底部没有允许风吹到房子下面的底座,房子也会有负压问题导致真空效应吗?
还有什么方法可以帮助降低内部压力吗?
如果你的窗户和门下面有雨水,我怀疑这是安装问题,而不是窗户制造缺陷尤其是如果窗户公司刚刚更换了密封条,而窗户被评为可抵御龙卷风。减压的房子会把空气吸入室内(如果外面潮湿的话会吸进湿气),但考虑到这个问题只会在大风和暴雨时发生,我不认为它是这种情况下的源头。但来源是什么并不重要,因为建筑围护结构中有足够多的开口,所以某处出了问题。
窗户是在工厂的受控环境中建造的,安装的质量取决于安装它的人。要了解它是如何出错的,看看它应该如何正确地处理,请查看这个页面和视频-
DIY窗户安装,性能最佳,经久耐用