为什么会有凝结在我的地下室蒸汽屏障,我应该做些什么来解决它?

将喷雾泡沫在地下室的墙上防止凝结?

迈克尔•斯科特 2021年4月12日,最后更新:2021年4月15日

你好,我们有一个新的家完成了地下室,去年我注意到冷凝蒸汽屏障背后的混凝土和绝缘而做的一个项目。我从未发现任何问题之前,没有水在地板上,没有气味。我是偶然注意到了这一点。我们的房子在一个角落里,打开墙上后枯竭。我reinsulated和一个新的隔汽层,把它过冬。我打开了,再次凝结。我打开墙上,现在是干燥的。就像我说的我们的地下室是结束,我只能检查几个点,我只注意到在一个角落里。我有哭泣的瓷砖范围,他们检查了外观的裂缝没有指出。它似乎从立足点? Would spray foaming the concrete walls, eliminate this issue ?

迈克

反应(3)

迈克·雷诺兹

我听起来不像哭泣的瓷砖或高水位问题,这将是隔汽层。我知道这听起来奇怪,因为每一个新房子建在马鹿(及以后),完成地下室可能是相同的方式构建的,但是这是一个不幸的事实现代房屋建筑和完成了地下室。

并不是建筑工人做错了什么,他们建造了它根据代码。问题是,蒸汽壁垒往往坚持在地下室墙实际上他们应该被禁止,因为他们只是没有意义根据物理定律。

大约20%的拌混凝土是水,因为地面也是湿的,水分会迁移到干燥的地方,里面。所以问题的水分来源不是空气中的湿度和年级的墙壁之上,它是潮湿的混凝土和潮湿的地面。隔汽层应该正确对混凝土不同的木材水分,但它通常是做海豹木材的水分。

防潮外是总比没有好,但不像一个真正的防护膜。即使有一层膜,你会有同样的问题,因为你的基础墙仍然含有大量的水,因为它总是停在保利的障碍。这就是为什么你看到水滴形式。如果它被允许它可以很容易地由一个除湿机。你碰巧已经注意到了这个问题,但是大多数人没有,他们只是通知后10年左右,地下室开始发霉的气味。

所以你可以踢,可以沿着道路和忘记10或15年因为它是全新的,或者你可以试着让水分逃脱。自聚在墙后面没有简单的方法来摆脱它,所以唯一的解决方案除了删除干墙和保利需要切条的石膏板和删除部分隔汽层每隔几英尺左右的水分能逃脱。对不起,没有更好的消息,但你并不孤单。这是完成地下室内蒸汽的残酷的现实障碍。