在装修一栋20世纪的房子时,你是如何进行空气密封和通风的?

Z

如何密封和通风的部分肠道雷诺1901年的房子?

扎克Zill 2021年2月7日最后更新:2021年2月11日

我正在翻新一栋1901年的房子,木质框架,石头地基。我们正在二楼和以前的阁楼上创建一个1500平方英尺的业主复式公寓。地下室和一层是第二套公寓,有一个完全独立的入口,目前没有翻新。这两套公寓有独立的机械和电气系统,不过它们共用一个位于地下室的热水器。在楼上的公寓里,我们正在把所有的窗户都换成双层玻璃窗。我们是主要是演示向下到整个stusw,包括在阁楼“提高屋顶”,以创造更多的头部空间和更多可用的地板空间。拆除了现有的地板,安装了新的硬木地板。新的绝缘材料和Intello空气屏障覆盖了整个屋顶的底部和所有墙的旧护套的内侧我们已经向下到螺栓。在第2层,我们将用我们用于Intello的相同的胶带粘地板接缝。

问题是:我们想要尽可能接近空气密封,但我们不会在二楼和阁楼的前卧室里做演示。那里现有的灰泥状态良好,我们不想因为展示我们可以保留的墙壁而产生额外的浪费。除了部分更换屋顶外,我们没有从外部进行翻新——我们已经完成的空气密封已经应用到外墙柱的内侧,我们正在该空气屏障的内侧运行一个次要的2倍服务腔。在不打开这些房间的壁腔的情况下,我们可以采取哪些措施来提高空气的密封性呢?我们能做些什么吗?说句题外话,之前的房主似乎把松散的填充纤维素吹进了所有的外墙空腔,所以我知道我们没有演示的房间的墙壁上有绝缘材料。这种绝缘材料似乎没有引起任何水分问题,至少在我们打开的墙壁上没有明显的问题。

第二个相关的问题:对于这样的应用,人们推荐什么样的通风解决方案?我希望不要把空气从较低的公寓单元吸进来,所以我不想用浴室里典型的通风机和厨房里的引风罩做只排风。我在考虑Lunos e2和eGo系统……还有什么需要我注意的吗?

回复(0)